洁净室如何对温度和湿度及噪音进行检测?

2016-12-03 00:53:23 admin
洁净室如何对空气温度和相对湿度及噪音进行检测

1、室内空气湿度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。对有恒温要求的场所,根据相对温度和相对湿度波动范围的要求,测定宜连续进行8—48h,每次测定间隔不大于30mm。

2、根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。

3、室内测点一般布置在以下各处:

(1)送、回风口处;

(2)恒温工作区内具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围布置或等距离布置);

(3)室中心(没有恒温要求的系统,温、湿度只测此一点);

(4)敏感元件处。

所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。也可以根据恒温区的大小,分别布置在离地的几个平面上。测点距外墙表面应大于0.5m。

4.测点数按附表6.4确定。

附表6.4 温、湿度测点数

波动范围

室面积≤50m2

每增加20-50m2

±0.5~±2℃

±5~±10%RH

5

增加3-5

≤|0.5|℃

≤|5|%RH

点间距不应大于2m,点数不应少于5个

 

洁净室室内噪声的检测

1.测噪声仪器为带倍频程分析仪的声级计。一般只测A声级的数值,必要时测倍频程声压级。

 

2.测点位置:宜按附图6—1的5点设置,面积在15m2 以F者,可用室中心1点;测点高度距地面1.1m。